1.jpg

  近日,区城管局市政处对泰山路建设河桥进行了基桩高应变检测。按要求新建桥台承载力满足230吨,桥墩承载力满足250吨。

  此次抽取建设河桥桥墩1根,桥台各取1根,共3根,检测用重锤冲击桩顶,使桩产生移位,通过打孔安装在桩身两侧的力和加速度传感器接收到冲击移动产生应力波信号,通过数值拟合计算,确定单桩承载力及桩身完整性。通过检测分析,被检测3枚桩基均为I类(桩基完整性良好等级)桩,桥墩承载力526.53吨,2根桥台承载力分别为484.90吨和499.90吨,都远远满足规定的承载力。